91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 3242 點
下載積分: 13980 分
在線時間: 1307(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-12-08
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-29 21:29
項目現場有一個殺菌罐,空的,需要先加熱到125度。然后進70度左右的物料,這個過程罐內會降溫。我現在的需求是需要從125度慢慢的降到并穩定在106度,最低不能低于103度。
我的執行機構是一個蒸汽調節閥,只有加熱執行機構,沒有冷卻執行機構。 目前我的做法是PID設定值106,但是我發現,真的快要到了106度的時候,我的加熱執行機構才有相應的動作,但是此時已經晚了。  之前有一個前輩做的成功的案例,他的PID設定溫度是從125 度慢慢下降的,但是我沒明白他那個原理,請問有沒有大神有過這方面的經驗。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2043 個
工控威望: 2199 點
下載積分: 7528 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-12-07
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-29 21:38
這個和你的蒸汽進口的溫度有關,流量有關,這兩個因素決定了你的加熱速度
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 413 個
工控威望: 562 點
下載積分: 1404 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-12-07
查看yiyang1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-29 21:44
根據進料信號,設定值用時間控制,慢慢減小到106度就可以了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13821917697)
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 816 個
    工控威望: 3242 點
    下載積分: 13980 分
    在線時間: 1307(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2025-12-08
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-07-29 22:05
    引用
    引用第2樓yiyang1于2023-07-29 21:44發表的  :
    根據進料信號,設定值用時間控制,慢慢減小到106度就可以了。

    我的滿足時間是30分鐘,那么我用125-106=19  19除以30大概0.63,每分鐘設定控溫減小0.63這樣可以嗎
    不小心遇見你
    自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
    級別: 工控俠客

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 2083 個
    工控威望: 3076 點
    下載積分: 25469 分
    在線時間: 1555(小時)
    注冊時間: 2014-01-05
    最后登錄: 2025-12-07
    查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-07-30 07:56
    首先你說調節閥是比例控制還是開關量控制
    其實對于PID來說都是一樣的,開關量來說就是控制占空比
    比例閥就是控制開口大小
    項目、視覺、通訊QQ3515716
    曾姚王
    紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 283 個
    工控威望: 373 點
    下載積分: 15791 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2021-07-24
    最后登錄: 2025-10-27
    查看曾姚王的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-07-30 08:46
    分兩個PID可以不,要不你125會剎不住車,第一個設125,再從125到106穩定。沒冷卻閥,不知道時間來得及不。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13821917697) 真誠感謝!
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 816 個
    工控威望: 3242 點
    下載積分: 13980 分
    在線時間: 1307(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2025-12-08
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-08-01 17:28
    已解決謝謝諸位,我的做法抄了一下前輩的方法,控溫106 初始控溫116然后根據時間116慢慢減小,比例設12 積分調的大點800就可以了