當前遇到一個麻煩:客戶一定要用純中間繼電器來做電機的缺相保護,主要的保護目的:1、電源缺相;2、保險絲熔斷缺相;3、接觸器觸點損耗缺相 1、電源缺相好辦,它會導致一相電壓被大幅拉低,中繼跳開 2和3的缺相卻會因為電機繞組的回饋電壓導致中繼有時候會失靈,特別是電機未停穩半途接續的空載或輕載的時候,有時能繼續保持吸合。如此以來就只能靠過流熱繼,可是過流熱繼對于沖擊負載又很受環境溫度影響。 這個怎么搞?可有好的電路推薦? 已解決 其實直接借用保險指示燈的思路就得了 [ 此帖被nsqnirong在2026-03-04 13:40重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
有個叫電機綜合保護器的物品.支持過電流,缺相,三相電流不平衡等保護.線路也方便. |
|
|---|---|---|
|
|
nsqnirong
級別: 家園常客
|
沒法子,那大爺就是要純中繼的,口水給他說干都沒用 |
|---|---|
|
|
|
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
|
使用三個中間繼電器串聯就可以了,輸出控制接觸器。圖自己畫。 |
|
|---|---|---|
|
|
孤寂之火
好好學習,天天向上~
級別: 家園常客
|
用兩個或三個繼電器 |
|
|---|---|---|
|
|
li19930121
級別: 工控俠客
|
|
|---|---|
|
|
|
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
|
自造麻煩,如果是設備制造廠,那老板意思是不想讓用戶輕松排查故障,利益鏈在呢 |
|
|---|---|---|
|