8787578aa
級別: 正式會員
|
三菱FXplc 在一個輸送帶上有一個接近開關用來檢測蓋子。當檢測到一個蓋子后面的單控閥氣缸就要打開 當檢測到第二個蓋子要關閉氣缸 ,在設備工作完成后有個光電傳感器檢測,當檢測到了要打開氣缸 要速度每分鐘 120 個 ,由于蓋子會檢測兩個邊要消掉一次 求程序怎么寫 |
|---|---|
|
|
|
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
|
檢測到蓋子用變量自加1,再與1,得到值等于1時輸出單控閥氣缸 |
|
|---|---|---|
|
|
8787578aa
級別: 正式會員
|
請教具體怎么寫 沒太懂 |
|---|---|
|
|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
圖片:
是這個意思吧,氣缸來回動作,上一個推,下一個拉,這樣循環 ![]() |
|
|---|---|---|
|
|
8787578aa
級別: 正式會員
|
氣缸上下動作的 前面接近開關檢測到 氣缸打開輸送帶會把蓋子送進去工作區域 檢測后面一個蓋子要關閉 工作完成后又有一個光電開關要打開 這樣子循環 |
|---|---|
|
|
|
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
|
應該是有兩個氣缸,第一個氣缸與第一個接近開關配合,檢測到第一個瓶蓋時第一個氣缸打開,檢測第二個瓶蓋時第一個氣缸關閉。 第二個接近開關與第二個氣缸配合,第二個接近開關檢測到產品時,第二個氣缸打開。那第二個氣缸啥時候關閉呢。 |
|
|---|---|---|
|
|
8787578aa
級別: 正式會員
|
就一個氣缸 機械設計出來就是這樣 本來是想用計時器來控制氣缸用打開毫秒再關閉幾毫秒的節奏來進蓋子 結果輸送帶輸送蓋子的間距都不一樣 直接否決了 后來加了兩個傳感器來固定間距 |
|---|---|
|
|
|
wuzhishou
毅然仰角
級別: 工控俠客
|
你這個是不是三合一灌裝設備旋蓋的下蓋控制啊!這個用移位指令好解決!1小時32000都這樣控制沒問題! |
|---|---|
|
|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
雖然我沒有看太明白意思,但覺得適用位移指令 |
|
|---|---|---|
|