zzsaoe
級別: 探索解密
|
描述:報錯顯示
圖片:
Step7V5.7版本打開原程序,顯示不能編輯了,只能是只讀狀態。顯示WinCC (Component Object Managen)軟件包丟失。已經把wincc7.5所有的安裝選項都安裝完畢了還是不行,求解!!! |
|---|---|
|
|
|
zzsaoe
級別: 探索解密
|
描述:缺少軟件包
圖片:
現在就缺這個了,怎么安裝 [ 此帖被zzsaoe在2026-01-16 13:31重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
唐僧騎馬
級別: 探索解密
|
你的這個項目應該是把PLC和wincc的項目集成在一起了,但是step7中又沒有安裝這個插件,才會有這個提示,所有你有兩個解決辦法: 1、重新安裝這些插件,在WINCC的安裝盤中,選擇自定義安裝、然后在COMMUNICATION這個選項下,選擇“object manager”、“AS-OS engineering”、“step7 symbol server”這幾個選項就可以了。 2、解鎖step7項目中和WINCC的連鎖,在step7中打開你的項目,在項目名稱的右鍵選擇屬性,然后選擇“required software packed”,里面找不到的插件應該是紅色,點擊“excute”執行,不過要很長時間,一般得10分鐘以上,呵呵。 建議你用第一種方案。 官網找的 你參考下 |
|---|---|
|