凌先生
級別: 探索解密
|
一臺溫濕度傳感器,是RS485,我有一臺網關把MODBUS RTU轉TCP后(透傳模式),在網關設定了是TCP服務器模式,端口是502,IP是192.168.0.200,要在SIEMENS S7-200 ST20 PLC采集這臺溫濕度傳感器,在STEP7中要用的指令庫是MBUS_CLIENT,在這個指令庫中,要把設備的站號在哪里加上后才能正常采集,對嗎?另外,這個溫濕度傳感器在調試助手可以通訊,但是在PLC中不能正常采集,請問一下各位師傅有啥辦法,請指點一下,謝謝! |
|---|---|
|
|
|
hstec2002
級別: 工控俠客
|
ST20 是S7-200 SMART系列,支持MODBUS RTU, 無需轉TCP。 |
|
|---|---|---|
|
|
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
|
圖片:
TCP程序有個端口號改了嗎,既然使用到網關下次可以一步到位用RTU轉PN網關,也不用寫程序這么麻煩 ![]() |
|
|---|---|---|
|
|
海浪輪回
級別: 探索解密
|
圖片:
這個地址做了嗎 沒做的話就通不上,我當時調試的時候用工具就能測通,PLC就通不上,就少了這一步 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
|
網關以太網連接plc plc modbus rtu 傳感器不是也可以呢 |
|
|---|---|---|
|