PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。 |
|
|---|---|---|
|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
就兩根線,正負沒有接錯,接錯了變頻器的頻率也不會變化 。
|
|
|---|---|---|
|
|
hstec2002
級別: 工控俠客
|
在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。 |
|
|---|---|---|
|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
謝謝提醒,但手上沒有轉換口。 ![]()
|
|
|---|---|---|
|
|
156420332
級別: 略有小成
|
你用電腦用串口助手測試一下呢,有時通訊參數錯誤也會出現這中情況,像奇偶校驗。 你看看變頻帶EMC不,嘗試開啟或者關閉,通訊線最好用雙絞屏蔽線,沒用的話用網線代替試試。 |
|---|---|
|
|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
通信參數我確認過了,是沒有問題的。變頻器與PLC之間的線僅20cm左右,我重新做過一條線測試過也一樣。由于身邊沒有USB轉串口數據線,無法用串口調試來測試。至于EMC,我查一下手冊后測試一下。感謝各位的解答! |
|
|---|---|---|
|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
看看PLC這邊,有沒有重試計數,這個量級的延遲,一般都是大量報錯,需要反復重試后只有一兩條能通信成功 |
|---|---|
|
|