91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xiegl456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3554 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2025-02-20
最后登錄: 2025-12-07
查看xiegl456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-09-06 15:58
    近期PLC與觸控屏經常斷開2次,發現PLC電源模塊上方比較熱,關機重啟后依然無法連接,再次關機,吹風降溫后上電后正常連接。后實驗得到柜門打開上電測溫度為39左右,運轉半小時后溫度45左右,一個半小時后溫度52左右。怕影響生產未繼續實驗。后外置風扇進行降溫處理。請問大家三菱Q系列PLC電源模塊的溫度正常運轉是多少,最高支持多少溫度。
另外我測量了其他同型號的電源模塊發現溫度基本在40度左右,不會上升。是否能說明這個故障PLC的電源模塊是有問題的
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 3729 點
下載積分: 7506 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2025-12-06
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 84天前
考慮下電源模塊容量是否夠,模塊電源處了給PLC用是否還接了其他元器件,檢查是否有短路或元器件異常,建議是只給PLC供電,Q的PLC用在環境溫度50度左右,常年不斷電工作10年以上的都沒有問題
小笨熊
雪峰山頂的怪物
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 184 點
下載積分: 62152 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2010-04-23
最后登錄: 2025-11-28
查看小笨熊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 83天前
果斷更換一個電源 模塊,反正電源模塊才幾百塊錢
xiegl456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3554 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2025-02-20
最后登錄: 2025-12-07
查看xiegl456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 80天前
圖片:
今天更換了一個模塊,也是溫度不正常,兩個小時后又當了。14個模塊從CPU模塊到后面6個模塊燈都是黑的
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 964 個
工控威望: 1132 點
下載積分: 11385 分
在線時間: 629(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-12-07
查看dalao123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 78天前
引用
引用第3樓xiegl456于2025-09-19 15:00發表的  :
今天更換了一個模塊,也是溫度不正常,兩個小時后又當了。14個模塊從CPU模塊到后面6個模塊燈都是黑的

檢查電源供電功率大小有沒有問題?
plc
robert661122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 184 點
下載積分: 439 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-05
查看robert661122的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 77天前
我覺得是接線問題,是否有其他地方用到電源
xiegl456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3554 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2025-02-20
最后登錄: 2025-12-07
查看xiegl456的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 77天前
沒有,就是單獨供電,220V電源給PLC模塊電源使用,模塊電源轉化成DC5V
電源供其他模塊使用。大家有使用3菱Q系列的PLC嗎,能不能測下你們的電源模塊和CPU模塊的溫度是多少
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8124 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 21370 分
在線時間: 3163(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 76天前
Q02H,Q01U等系列PLC設備很多,在高溫車間,
車間內夏季環境溫度至少在40度以上,用測溫槍測量電控柜溫度,能到54度以上,
電控柜鐵皮外殼手摸上去很熱,電控柜也是開著門.
但PLC可以穩定運行幾年.

還有AB,也就是羅克韋爾的PLC,在溫度50度的電控箱內,更是穩定運行好多年了.羅克韋爾的PLC,官方標的使用溫度是不超過70度就沒問題.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xiegl456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3554 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2025-02-20
最后登錄: 2025-12-07
查看xiegl456的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 75天前
圖片:
目前,已更換模塊電源,和基板。還是宕機,明天準備將開關電源更換。圖片是PLC的故障碼,幫忙分析下具體是什么問題
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2061 個
工控威望: 2329 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 2472(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-06
查看eledesigner的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 75天前
看門狗超時,啥情況
l10859165
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 52 點
下載積分: 459 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2025-10-09
最后登錄: 2025-12-07
查看l10859165的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 59天前
老哥解決了沒,最后查到啥問題了不,學習一下
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 372 點
下載積分: 887 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2025-12-02
查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 52天前
除了發熱還有其他異常的地方嗎?
  • «
  • 1