91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

liuliu100
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 498 個
工控威望: 2544 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 987(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-12-03
查看liuliu100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-17 18:49
圖片:
圖片:
PLC是歐姆龍 NX1P2-1040DT
觸摸屏是歐姆龍觸摸屏: NB7W-TW01B

觸摸屏不支持變量

現在我觸摸屏上要做監控輸入出點監控

比方PLC 上 INPUT 00點 OUTPUT 00點   觸摸屏地址類型選什么啊?
[ 此帖被liuliu100在2024-07-17 18:57重新編輯 ]
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 638 個
工控威望: 2041 點
下載積分: 9809 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-12-08
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-17 18:56
不支持變量指的是什么鬼?
QQ: 2845452345
liuliu100
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 498 個
工控威望: 2544 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 987(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-12-03
查看liuliu100的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-17 18:58
標簽功能
liuliu100
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 498 個
工控威望: 2544 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 987(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-12-03
查看liuliu100的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-17 18:59
input 00  地址類型怎么選,output 00地址類型怎么選
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 638 個
工控威望: 2041 點
下載積分: 9809 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-12-08
查看hstec2002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-17 19:04
那不叫不支持變量。
不是有bit嗎?可以先在PLC上映射輸入輸出點。
QQ: 2845452345
liuliu100
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 498 個
工控威望: 2544 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 987(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-12-03
查看liuliu100的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-07-17 20:57
引用
引用第4樓hstec2002于2024-07-17 19:04發表的  :
那不叫不支持變量。
不是有bit嗎?可以先在PLC上映射輸入輸出點。


怎么映射?
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 964 個
工控威望: 1132 點
下載積分: 11385 分
在線時間: 629(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-12-08
查看dalao123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-07-17 21:48
觸摸屏直接導入標簽看看,       
plc
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-12-04
查看ezio2016的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-07-18 14:38
sysmac studio軟件,PLC設置,有個內存地址設置,先把內存區啟用
然后在變量表的地址欄進行內存地址綁定,
liuliu100
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 498 個
工控威望: 2544 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 987(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-12-03
查看liuliu100的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-07-19 08:19
圖片:
設置了,然后怎么操作?
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-12-04
查看ezio2016的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-07-19 22:17


那就在變量表里給變量分配地址

引用
引用第8樓liuliu100于2024-07-19 08:19發表的  :
設置了,然后怎么操作?
liuliu100
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 498 個
工控威望: 2544 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 987(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-12-03
查看liuliu100的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-07-20 00:11
引用
引用第9樓ezio2016于2024-07-19 22:17發表的  :
[attachment=301340]
那就在變量表里給變量分配地址





你把 input  試一下?