wenfuhe
科技以人為本。中國要想成為真正的強國,必須得尊重技術人員
級別: 探索解密
|
qd77ms4的模塊帶mr-j4-70b的伺服。問題是這樣,伺服是絕對位置的。斷電更換了電池之后就不能斷電保存位置了。兩臺不行一臺可以,可以的回原點方式是近點的,不可以的兩臺是數據設定型的。電池電壓正常真的不知道是啥問題啊。。。。。。求解答啊 [ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
菜鳥888
級別: 家園?
|
問題可否描述清楚一點... 出現的問題是你自己在測試學習,還是現有設備原先是好的,換電池后出現問題 個人工作中對三菱QD77MS4 伺服系統掉電保持功能了解如下 1.伺服中有個參數要選絕對值系統 PA??? 2.原點回歸方式不能用當前值變更方式(數據設定型) 以上,供參考 |
|---|---|
|
|