91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 1599 點
下載積分: 3482 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-12-06
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-17 10:33
討論一下,大家電控配線時都用什么顏色的線?

三想電380V。
單相電220V時,火線和零線分別是什么顏色,還是一樣的顏色。
24V信號電,24V和0V分別是什么顏色,還是一樣的顏色。

看看各家的標準是怎么樣的!
阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1754 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-12-01
查看阿龍68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-17 10:44
單相220,火線紅色,零線藍色(歐標的零線用白色的),24V棕色,0V藍色
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-07
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-17 12:28
電箱內,高壓部分用黑色線,安全電壓部分用藍色線。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-12-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-17 14:16
火線紅色  零線黑色   直流正棕色   直流負藍色
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 455 點
下載積分: 3063 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2025-11-25
查看張兆楠的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-17 16:32
從來都是有什么用什么,不正規
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-10-20
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-17 19:37
火線用 紅,黃,綠。零線用藍色,保護接地用雙色線(黃綠)。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-17 20:28
三相380V的A、B、C、N、PE分別為黃、綠、紅、藍(或淺藍)、黃/綠雙色。

單相220V的L、N、PE分別為紅、藍(或者淺藍、黑)。

直流的+、-、PE分別為棕、藍、黃/綠雙色。

信號線除了個別有規定外,其他的都可以自定義,具體可找下面的相關規范:

《GB 7947-2010 人機界面標志標識的基本和安全規則 導體顏色或字母數字標識》
《GBT 4025-2010 人機界面標志標識的基本和安全規則 指示器和操作器件的編碼規則》
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2025-09-21
查看68074633的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-08-17 20:42
我這里習慣是小電流的控制電路全黑或者全黃,所有線都有線號。大電流,三相黃綠紅。零線藍,地線黃綠。線全部用接線端子。
一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2799 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2025-10-24
查看一步一步的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-08-17 23:14
三相電黃、綠、紅,零線黑色,單相紅、黑,24V紅、藍
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-08-19 15:38
有啥用啥
每天一點點
天語愿
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 525 點
下載積分: 744 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2016-02-22
最后登錄: 2025-11-14
查看天語愿的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-08-19 17:19
引用
引用第5樓yjhdlp于2016-08-17 19:37發表的  :
火線用 紅,黃,綠。零線用藍色,保護接地用雙色線(黃綠)。

同意五樓的觀點,保護接地的一般也有用白線的
紫月流氓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 155 點
下載積分: 2894 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2015-04-19
最后登錄: 2025-07-27
查看紫月流氓的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-08-19 17:51
我做的都是自動化自控柜,不管是什么線都是黑的,都是用線號區別的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go