chengyouping
一切皆有可能!!
級別: 論壇先鋒
|
我公司新建廠房,現在有個問題。在變壓器房有個總開關,車間有個總開關,為什么總是跳變壓器房的空氣開關,而車間電柜的開關不調呢?哪位大俠幫助解決! |
|
|---|---|---|
|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
|
如果空開配置合理的話,那就是變電所到車間的線路有問題。用搖表測一下線路絕緣。很可能線路破損對地放電引起的。 |
|---|---|
|
|
|
陸海洋
級別: 略有小成
|
要看看車間的空開是不是比配電室的大要是車間的小那就是配電室到車間的線路有對地短路或者是有相間短路的 |
|---|---|
|
|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
|
兩者皆為漏電型空開??jī)烧哳~定電流不一?如一或前大則如樓上各位大俠說的檢查一下了 |
|
|---|---|---|
|
|
xiaogan
級別: 探索解密
|
上級變壓器房的總開關定值調大。 |
|---|---|
|
|
|
liwenbin
自學PLC 同僚指點哦
級別: 略有小成
|
額定值是一樣的,也有這種情況,車間情況環境 溫度 一幫空開跳閘和溫度也有一些關系吧。 檢查空開溫度 不能超過65度。 否則很容易跳閘。 |
|---|---|
|
|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|
如果總開關和車間開關型號容量都是一樣的;那么肯定先跳總開關; |
|
|---|---|---|
|
|
yt2396951
級別: 略有小成
|
開關型號一樣,級別不一樣,有高級和普通等差別。 |
|---|---|
|
|