91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

sh1594062028
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-05-30
最后登錄: 2014-06-03
查看sh1594062028的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-30 09:39
富士UG221H 與西門子S7-200通訊時 無法顯示所制畫面 只顯示check閃爍 然后出現TIME-OUT 求各位大神指點怎么處理。。。救急
s7200是RS485 但POD是RS422能直接相連嗎
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15873 分
在線時間: 9832(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 10:44
顯示CHECK后TIME-OUT表明通訊沒有建立。

UG221雖然是RS422方式,通過短接發送段以及接收端可以作為RS485使用,但是無法使用高速187.5K通訊。

所以確認你的通訊速率為19.2K后再次嘗試。

Good Luck~
樓主留言:
那怎么建立通訊啊  我只有一根25-9的纜線 求大神指點
sh1594062028
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-05-30
最后登錄: 2014-06-03
查看sh1594062028的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-30 11:56
s7200不是9600嗎 怎么是19.2K   而且怎么建立通訊  我只有一根25-9的纜線
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15873 分
在線時間: 9832(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-30 13:00
引用
引用第2樓sh1594062028于2014-05-30 11:56發表的  :
s7200不是9600嗎 怎么是19.2K   而且怎么建立通訊  我只有一根25-9的纜線


S7-200默認的是187.5K的PPI通訊。

早期的富士是不支持187.5K的~~~~

至于如何連接等,請閱讀連接手冊。

Good Luck~
樓主留言:
是要通過STEP7軟件的通訊設定來改變通訊率嗎 謝謝
sh1594062028
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-05-30
最后登錄: 2014-06-03
查看sh1594062028的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-30 13:21
5樓  發表于: 2014-05-30 13:38
引用
引用第4樓sh1594062028于2014-05-30 13:21發表的  :
是要通過STEP7軟件的通訊設定來改變通訊率嗎 謝謝


通訊速率由Step7 Microwin軟件更改。