|
ywx163
級別: 論壇先鋒
|
松下PLC 下載程序時不小心把幾個端口都設為通用通信了,現在連不上機,有沒有那位師傅知道怎么把編程口和com口恢復計算機鏈接,希望高人指點一下喔,不然這部PLC就報廢了。 [ 此帖被ywx163在2012-03-19 16:16重新編輯 ] |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
caoxinhua735
級別: 略有小成
|
松下的沒接觸過,呵呵,頂一下,做個標記 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
多愁善感
拜師學藝
級別: 略有小成
|
圖片:
是不是電腦的com口改變了,可以通過電腦設置一下。 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
進來學習一下,希望樓主有驚無險順利修復。 |
|
|---|---|---|
|
本帖最近評分記錄:
|
|
ywx163
級別: 論壇先鋒
|
謝謝各位,已解決,把PLC的監控模式的開關撥到寫的位置就可以通信了 |
|---|---|
|
|