liangkunzg
級別: 家園常客
|
我有一臺電機用PLC另加變頻器.接近開關控制電機的位置,電鍍線上的,白天可以正常工作,等到了下半夜的時候,電動機老是定位不準,就是跑過一點.是什么原因造成的,有遇到過這種情況的嗎.請賜教,謝謝!!!!! |
|---|---|
|
|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
有可能是電壓升高了。變頻器輸出的力矩增大了。把輸出慢速的頻率再設定小一點。 |
|---|---|
|
|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
是不是到白天又準了? |
|
|---|---|---|
|
|
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
|
應該與電壓有關系 |
|---|---|
|
|
|
dream2012
級別: 略有小成
|
,或者你可以利用PLC讀取夜間的電壓參數,最好做成電壓數值曲線方式可以對比不正常工作時候時間段。從而判斷是否是電源電壓導致的問題 |
|---|---|
|
|
|
liangkunzg
級別: 家園常客
|
就只有一臺不準,其他的七臺都是好的啊,都沒有出現過這種情況,就那一臺一到后半夜就出現了. |
|---|---|
|
|
|
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
|