請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1347 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2025-06-21
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1347 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2025-06-21
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 8182 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-14 16:18
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(guochunyi) 請勿發表無意義的帖子
    yyy313
    大樹
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 177 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 2906 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2009-10-19
    最后登錄: 2013-03-12
    查看yyy313的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-02-14 17:03
    建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
    樓主留言:
    壓力傳感器在總出水管上。
    ykykkhor
    Best Regards,YK
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 146902 分
    在線時間: 569(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2026-03-20
    查看ykykkhor的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-02-14 19:00
    1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
    2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
    3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
    4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)
    283596603
    盟主
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 1263 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2010-06-15
    最后登錄: 2025-10-21
    查看283596603的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-02-14 23:06
    作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
    樓主留言:
    謝謝您的建議。

    現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。
    caoxinhua735
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 1302 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2009-11-01
    最后登錄: 2018-04-28
    查看caoxinhua735的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-02-14 23:59
    樓上學習了
    xp7921
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 264 點
    下載積分: 2229 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2010-08-22
    最后登錄: 2026-03-18
    查看xp7921的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-02-15 07:23
    .樓主說的主泵是變頻控制,備用泵是工頻啟動,主泵的PID調節太慢,導致輔泵頻繁啟停。個人感覺跟壓力傳感器的位置關系不多(只要在止回閥前端就行)。

    1、調 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題
    2、變頻器達到50HZ時給PLC信號,延時啟動備用泵,重新啟動變頻泵。
    3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。
    樓主留言:
    謝謝!
    “3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。” 這個辦法好,不過得改PLC程序了。變頻切換啟動的時候,有什么需要特別注意的問題嗎?
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1591 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 4647 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2026-01-27
    查看rockyhuo的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-02-15 07:54
    我看你的系統還不夠完善,應該使用工頻泵作為主泵,變頻泵作為壓力調節之用,你的出水壓力才會恒定,不然你的系統是會有沖擊。若是按你的方案,要做到壓力很穩定很難做到,因為你的PID的很難做到壓力穩定又受沖擊時候快速反映快的效果。除非兩臺都用PID調節,用PLC計算PID的值,通過通信來控制變頻器
    樓主留言:
    謝謝。 您的這個建議也很好。

    我這個是自來水供水。現在的問題,就像您說的在切泵瞬間壓力出現沖擊時,PID很難做到快速反映。
    變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3555 點
    下載積分: 1042 分
    在線時間: 464(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2026-03-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-02-15 08:29
    目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。
    jq_2007
    !@#$
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 1300 點
    下載積分: 556 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2008-03-31
    最后登錄: 2026-03-04
    查看jq_2007的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-02-15 08:44
    我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
    樓主留言:
    主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 99久久国产综合精品成人影院 | 国产精品爽到爆呻吟高潮不挺 | 哪里可以看黄色 | 精品国产乱码久久久久乱码 | 国产精品刘玥久久一区 | 欧美饥渴熟妇高潮喷水 | 欧美成人天天综合在线 | 级r片内射在线视频播放 | 免费观看全黄做爰的视频 | 国产人妖cd在线看网站 | 国产成人无码a区在线观看视频 | 香港午夜三级a三级三点在线观看 | 激情综合在线 | av大片网站 | 天天躁日日躁狠狠躁欧美巨大小说 | 久久久久国产精品 | 国产偷久久一级精品 | 成年人免费看毛片 | 在线观看欧美黄色 | 久久香蕉国产 | 成人午夜高潮免费视频在线观看 | av图片在线观看 | 日日夜夜综合网 | 亚洲 欧美 清纯 在线 制服 | 天天爽天天碰狠狠添 | 午夜福利影院私人爽 | 91欧美日韩麻豆精品 | 又黄又粗又爽免费观看 | 欧美乱大交xxxxx春色视频 | 免费在线不卡av | 免费人成视网站在线不卡 | 欧美日韩在线亚洲二区综二 | 无码精品久久一区二区三区 | 日韩一区二区影院 | 在线视+欧美+亚洲日本 | 少妇被多人c夜夜爽爽 | 国精产品乱码一区一区三区四区 | 国产精品sp调教打屁股 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 五月综合缴情婷婷六月 | 日韩精品一区二区三区免费视频观看 | 国产女人18毛片水18精 | 中文字幕av无码不卡 | 国产精品人人爽人人做av片 | 一级做a爱片性色毛片 | 91精品久久久久久久久中文字幕 | 人妻熟女一区二区aⅴ林晓雪 | 1313午夜精品理论片 | 国产无遮挡乱子伦免费精品 | 成年女人免费视频播放体验区 | 亚洲色大成永久ww网站 | 久一蜜臀av亚洲一区 | 日韩卡1卡2卡三卡免费网站 | 日韩人妻少妇一区二区三区 | 5060国产午夜无码专区 | 不卡网av | 99c视频色欲在线 | 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽 | 婷婷综合久久日韩一区 | 欧美日韩视频在线 | 成人久久久精品乱码一区二区三区 | 久久精品免费看 | 精品无码av无码免费专区 | 日韩手机视频 | 久久99精品久久久久久久清纯 | 久久久久偷看国产亚洲87 | 国产av一区二区三区最新精品 | 18禁成年免费无码国产 | 欧美激情在线免费 | 日本乱亲伦视频中文字幕 | 国产黄大片在线观看画质优化 | 亚洲日本乱码一区二区产线一∨ | 国产黄色片一级 | 少妇做爰免费视看片 | av解说在线观看 | 日本精品视频在线播放 | 欧美精品小视频 | 国精产品一区一区三区有限公司杨 | 国产色综合天天综合网 | 国产精品久久久免费视频 | 欧美成人不卡视频 | 一道本久久 | 少妇荡乳情欲办公室456视频 | 成年女人a毛片免费视频 | 99久久精品国产欧美主题曲 | 内射口爆少妇麻豆 | 中文字幕免费视频 | 二级毛片在线观看 | 欧美日韩中文字幕视频 | av在线免费观看一区二区 | 粉嫩av蜜桃av蜜臀av | 仙踪林久久久久久久999 | 懂色中文一区二区在线播放 | 91精品国产色综合久久 | 一区二区三区网站 | 黄色av网页 | 性做久久久 | 亚洲精品字幕 | av亚洲午夜网站福利天堂 |