wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
PLC是臺達ES2系列的,做防差錯系統的,掃描槍掃10位的產品條形碼,PLC讀取時,經常漏掉一個,再掃描一次或幾次能補上。不知道是什么原因,掃描槍應該沒問題。是不是因為COM2COM3口中間的SG沒接地?還是信號干擾?還是程序有問題?還是PLC質量問題? |
|
|---|---|---|
|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
自己頂起來。。有遇到過這樣問題的人給點意見。。 |
|
|---|---|---|
|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
有一點要提出:掃描槍是RS232通訊方式,另外兩臺PLC是232通訊口,而臺達plc是485接口,因此我多了一個232轉485的轉口再送到PLC。現在懷疑是這個轉換的小硬件有質量問題,信號在轉換成485方式時丟失,抗干擾能力比較差。 |
|
|---|---|---|
|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
有知道這問題的解決方法的大俠加我QQ聊。。397853954 |
|
|---|---|---|
|