級別: 家園常客
|
本人使用S7-224外加EM235CN一個對一個模擬量輸入及輸出進行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN兩個增加對三個摸擬量輸入及輸出進行控制,原來的模擬量變的不穩定起來。使用地線把他們的V-端及PLC的M端連接起來也未見好轉,但只要把后來加的模擬量第一組的V-端斷開就一切正常(其他的好象沒問題,就是那一組好象有干擾,他們之間的連接線大約有1.5米),不知何故,望高手指點,先謝謝了[ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-18 08:20重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
wjz7211
級別: 略有小成
|
把連線換成屏蔽線,再檢查一下接地,要保證一點接地,實在不行換一下接地點試試。 |
|---|---|
|
|
|
wjz7211
級別: 略有小成
|
根據你的描述,問題不象是干擾,象是切換電路的問題。 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
wjz7211
級別: 略有小成
|
是用什么器件對兩電壓進行切換的?我分析可能是在切換瞬間輸出有沖突,造成電壓跳變。 另:你所說的整流機的電壓表假如是接在整流機輸出端的話,那空載和負載時有變化是正常的。 |
|---|---|
|
|
|
wjz7211
級別: 略有小成
|
查一下模塊與電位器的地連接是否正確,即要確保電位器、模塊輸入、輸出三者的地是唯一且正確地連接在一起。 [ 此帖被wjz7211在2009-09-25 23:27重新編輯 ] |
|---|---|
|