臺達PLC和臺達溫控表DTC-1000C的通訊程序,自己編的,不知道對不對,請大家指教! |
|---|---|
|
附件:
蒸汽加熱控制比例調節閥.rar (11 K) 下載次數:87
|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
數據位7位,停止位1位,偶校驗,波特率9600,應該是H86吧,另外我要選擇ASCII啊,怎么能寫SET M1143呢?SET M1143就變成了RTU了嗎? [ 此帖被小蜜蜂在2009-08-07 23:14重新編輯 ] |
|---|---|
|
|