控123
走自己的路
級別: 家園常客
|
有那位知道該器件,對玻璃器皿連接處檢測,如果有漏洞如何將其信號連接到plc的輸入端呢?[ 此帖被控123在2009-08-16 20:24重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
圖片:
我見過高壓捕鼠器上的一個指示電路,有回路時電流會變大,二極管會發光,你把發光二極管改為光耦,然后用熱熔硅膠密封,或許對你有用,電阻值我忘了是多少了,好像是幾十歐以下的。 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
圖片:
既然二極管可以發光,也可以驅動光耦,現在可能有兩個原因,1 可能你把光耦驅動端接反了,2 可能瞬間電壓太高把光耦損壞了。因我沒有器材,無法通過實驗來給你數據,現在給你個電路參考;如圖,三極管和二極管起到穩壓保護作用,R作為負載竄聯電阻應該選大些功率5W--10W,另外光耦的電流是比較小的,最好經過三極管放大后驅動繼電器(隔離用)再接PLC。樓主最好是能把此電器內部電路繪出來貼出來,讓大伙看看是否有解決方法。 |
|---|---|
|
|