gddswz
級別: 探索解密
|
現場新作的一臺設備,用的smart配ABB的變頻器(不要問為啥這么配,客戶要求) 變頻器頻率給定、頻率反饋、電流反饋用的都是4-20ma的信號, 先說頻率給定, 設定50Hz的頻率,把西門子模擬量輸出模塊的線拆掉,萬用表串到輸出上,測得輸出信號是20mA, 但是,只要把線接到變頻器上,變頻器顯示接收到的電流信號只有19.4mA了, 并且這個值還是一直變動的,十分鐘左右,具體沒掐表,會緩慢的從19.4降到17.9左右,然后再緩慢的增加, 一直是來回的這么波動,導致變頻器頻率一直到不了最大(設備需要滿負荷運行) 再說頻率、電流反饋 只要把其中任何一路接到PLC模擬量輸入上,整個模塊的模擬量數據就都不對了,所有通道數據一直在跳動, 在沒有信號的情況下,軟件檢測的數據,也都會從幾百調到5600多,一直在不斷跳動, 一個通道把整個模塊的數據都搞不對了! 設備一運行,這個數據也是一直在跳動,就沒個準的時候, 把這一路拆了,整個模塊的數據也就正常了 后續把模塊電源負和變頻器的負接一塊,也是一樣的,跳動能小一些,但還是很不準。 屏蔽線,單獨走線,直接線從模塊到變頻器,這些也都試了,一樣沒啥作用 通道濾波、抑制,都試了,沒啥效果 最后實在不行了,加了三個隔離柵,信號基本沒啥問題了,數值差不多能對上。 再說之前, 幾年之前做了一套設備,用的也是smart+ABB變頻器,應該是2.6之前的版本,帶模擬量IO模塊, 那個柜子,說實話之前的很不符合標準,后期各種更改,各種增加模塊、控制,導致柜子里各種飛線, 那時候線用的也是普通線,屏蔽線?什么,不存在! 所有的線,都是模塊接到端子,端子普通線接到變頻器, 屏蔽、隔離、接地,毛都沒有 用現在的眼光看,這個設備簡直就是不忍直視 但是得但是,這個一樣的用法,一樣的東西,就是沒問題 所以到最后,覺得是不是西門子新版本的模塊是不是減配了, 模塊硬件是不是為了減少成本,減配了一些東西 之前拆解過主機模塊,也維修過, 倒是模擬量的模塊沒有燒什么的,也沒有多大的維修價值,也就沒凍手拆解 不知道是不是我猜想的這樣 |
|---|---|
|
|
|
gddswz
級別: 探索解密
|
設定50,實際49.78這個能接受,但是一直在波動,這就是有問題了 |
|---|---|
|
|
|
gddswz
級別: 探索解密
|
這些年一直是這個代理商,并且是山東最大的代理,質量按道理應該是沒問題 |
|---|---|
|
|
|
gddswz
級別: 探索解密
|
好多年了一直是這個代理商,是山東最大的代理,質量按道理應該是沒問題 |
|---|---|
|
|
|
gddswz
級別: 探索解密
|
試過,不接變頻器,把表串進去是20mA,接上變頻器再把表串進去,那就是上面的現象 給我的感覺是西門子帶負載的能力不太行 |
|---|---|
|
|
|
gddswz
級別: 探索解密
|
干擾感覺不正常,至于為啥,不太理解 |
|---|---|
|
|