現有臺設備,準備購買伺服電機,不知道總線好還是脈沖好,4-6個伺服電機,主要是要用到扭力,加上第一次用總線,怕后面有麻煩, 匯川521購回一個測試,用開三菱5U,總擔心碰到問題解決不了,各位老師覺得用哪個好? |
|---|---|
|
|
|
工控小c
寧波周邊項目合作V:fisherman_77
級別: 工控俠客
|
我反而覺得脈沖的麻煩。比方定位-扭矩-定位這樣切換,脈沖的切換回定位時坐標原點已經丟失了,還得回原啥的,總線沒這個必要。對于一般要求的扭力模式總線直接添加PDO很方便設置需要的扭矩和讀取實時電機扭矩,脈沖的要么額外通訊要么模擬量 |
|---|---|
|
|