zmrs163
級別: 家園?
|
圖片:
圖片:
圖片:
在好多年前我學三菱的時候,從3U的手冊上看到PLC執行順序是輸入刷新-程序執行-輸出刷新,然后我就一直默認三菱PLC都是這個順序,直到最近我才發現5U,R系列都是圖2的順序,雖然從使用效果來說幾乎沒有區別,西門子,倍福也似乎都是輸入輸出刷新在一起。但是從圖3來看,IO刷新和END處理又是兩個不同的階段,所以三菱的掃描周期到底是從IO刷新開始計算,還是程序執行開始計算,刷新到底是算在END處理中,還是不算呢 |
|---|---|
|
|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
西門子200smart對掃描周期的描述也是 輸入刷新--程序執行--輸出刷新 這種方式。 如果把END作為程序執行完畢的標識點,那么按這種描述循環執行下來就是 輸入刷新--程序執行--END處理--輸出刷新-- 輸入刷新--程序執行--END處理--輸出刷新 -- 輸入刷新--程序執行--END處理--輸出刷新 …… 如果掃描周期截取點放在某個“輸出刷新”上,就成了 IO刷新-程序執行-END處理。 |
|---|---|
|
|