浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
|
描述:這是我接的線
圖片:
描述:松下A6接線圖
圖片:
我被它弄煩了, A6伺服接好線后,剎車線沒有輸出,這個還要調參數嗎?、 報警線也沒有輸出,實際上我需要伺服在正常時,沒有報警輸出,有故障時有報警輸出,但說明書真心沒看懂。只看到是正常時一直輸出,有故障時斷開,且沒得調。但接好線后,正常時沒有輸出,撥了編碼插頭也沒有輸出。 我后面設置PR410=30303 PR412=10101 伺服報錯,輸出功能組異常。又設置回了默認值。 有沒有大神對松下了解的,指點一下。 我設置了2個參數: PR007=3 使用脈沖+方向模式。 PR008=2500 使用2500個脈沖。 到底那里弄錯了? ![]() |
|
|---|---|---|
|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
你的報警線為什么加電阻??正反禁止有沒有短接了?還有就是,你確定的脈沖和方向接線,他內部提示已經接通電源了嗎? 參數設置的增量模式,位置模式是否搞了呢? 以上是我猜的,不對就不對呢 ![]() |
|
|---|---|---|
|