huangaijia
級別: 網絡英雄
|
圖片:
如圖所示 我需要發送好幾個功能 比如485有效 油門給定1000 電機正轉 這個用485怎么發啊 一個一個發嗎 還有油門給定更改的時候 其他還需要重新發送一遍嗎 比如485有效 電機正轉之內的 本人通訊沒弄過 今天研究了一天通訊 ![]() 請大神們指點指點 還有這5個數據需要占用5個點嗎 地址D0 功能碼D1 訪問地址D2 訪問數據D3 CRC效驗D4 是這樣發送嗎? |
|---|---|
|
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
![]() 因只發不收,RS指令的接收部份K可隨意, |
|
|---|---|---|
|
本帖最近評分記錄:
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
寫個例子給你參考 |
|
|---|---|---|
|
附件:
FX3U-485BD發送.rar (160 K) 下載次數:156
本帖最近評分記錄:
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
把程序上傳,幫你看 |
|
|---|---|---|
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
是說,PLC分別接,1、2、3站都可以正確讀出,但是,3個站同時接入就不能讀出?還是不能正確顯示? |
|
|---|---|---|
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
你程序少了SET M8122;發送標記位,我這邊沒硬件無法驗證; 這是我發的例子圖片,你自行對照一下,看看是不是這問題。 你程序只讀不寫,算好CRC碼后,可以直接傳代碼,程序會簡單得多 |
|
|---|---|---|
|