如題,用QJ71C24與 溫控儀表或者變頻器MODBUS RTU通信,只用一條指令GP.CPRTCL如何一次同時執行多條協議? 我寫了一個簡單的測試程序:用QJ71C24與一個 臺達溫控表MODBUS RTU通信,一次執行一條協議時能正常通訊,能單獨讀取當前溫度,也單獨寫入設定溫度。但是但是同時執行兩條或者多條協議時(同一個站號),QJ71C24就會報警。請大神指點。 |
|
|---|---|---|
|
附件:
qi71c24與溫控器通訊.rar (1121 K) 下載次數:140
|
|
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
|
第三個參數K1一次執行一個協議,K2時報錯,所以改回了K1,注解沒有改 你有沒有好的經驗,關于如何一次執行多條協議,分享一下, [ 此帖被zhongliang在2019-05-13 08:34重新編輯 ] |
|
|---|---|---|
|
|
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
|
謝謝指點, 2.對于擴大讀寫范圍,有的儀表讀或者寫的地址是不連續的,而且只允許一次寫一個寄存器, [ 此帖被zhongliang在2019-05-13 11:22重新編輯 ] |
|
|---|---|---|
|
|
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
圖片:
問題已接決,關于用QJ71C24與 溫控儀表或者變頻器MODBUS RTU通信,只用一條指令GP.CPRTCL如何一次同時執行多條協議? 1.同一站號可以同時讀和寫,要連續執行的多條協議類型可以全部是讀,也可以全部是寫,還可以既有讀又有寫,協議連續個數不超過8個 [ 此帖被zhongliang在2019-05-13 11:47重新編輯 ] |
|
|---|---|---|
|