引用引用第4樓twingo49于2018-07-03 20:03發(fā)表的 :其實在modbus通信手冊第35頁已經有提醒了
引用引用第7樓instanttw于2018-07-04 10:09發(fā)表的 :@johnsonxjq身邊沒東西可測試,以下只是猜測。[code]INC(MOV(M8411, H1087, D8420), D0);.......
引用引用第8樓twingo49于2018-07-04 12:19發(fā)表的 :其實重點在M8411,手冊有提到建議M8411只有一次(35~38頁),如果用超過一次,只有最後一次有效,第二種寫法會變成M8411用4次所以只有最後一次有效,因此通不起來。