ctz556
級別: 探索解密
|
第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://m.wsrsbx.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。 問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。 三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。 幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝! |
|---|---|
|
|
|
ctz556
級別: 探索解密
|
FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。也不是1%吧。 應該也不是分辨率和精度的問題,伺服未使能時讀數正常。只要伺服電機使能,數值就跳動,跳動范圍最大約正負50mm,正負10%了。 |
|---|---|
|
|
|
ctz556
級別: 探索解密
|
幫忙推薦一個,謝謝! |
|---|---|
|
|
|
ctz556
級別: 探索解密
|
查了一下資料,F(xiàn)X3G-2AD-BD的精度確實是1%。而FX3U-4AD也是1%。之所以我認為數值波動是干擾產生的,而不是精度不夠,是因為伺反使能時讀數是正常的,波動正負1mm。而伺服使能(未轉動,無位移)時數值就有非常大的波動。 |
|---|---|
|
|