一個月的承諾
級別: *
|
三菱PLC中(3GA型號的)將24V公共端拆下后就可連人機界面但裝上后就連不上人機界面了這是怎么回事。 現場遇到的問題,一款拋丸機,原PLC損壞,購買了一只新PLC將原程序岆進去,然后設備就不能運行了。將24V公共端拆除后設備就可動作,但自動無法動作只能手動。一接上后設備便無法動作了! |
|---|---|
|
|
|
jum1982
級別: 家園?
|
是不是你只寫了程序進去,一些掉電保持的數據寄存器數據沒有更新? |
|---|---|
|
|
|
jum1982
級別: 家園?
|
這個肯定不是公共端的問題 1.程序復制進去 2.端子排的線不要拆,直接拆端子排換上, 3.停電保持的數據你要搞清楚有哪些,如果HMI上面有賦值的要重新賦值。 4.如果你不懂程序,那最好不要做這些操作,不是你想的那樣,程序復制進去就OK了。 樓主留言:真誠感謝!可能是我的同事下載程序的時候把這些漏下載了! |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |