shengma
級別: 探索解密
|
請教各位一個問題:本人現在設計一個PLC控制氣缸動作,氣缸每秒要動作一次｀當于一天8小時要動作約3萬次,我選用繼電器輸出型PLC來控制普通中間繼電器從而來控制氣缸電磁閥,這樣請問PLC輸出點跟中間繼電器能用多久?請遇到過類似情況的高手指導!萬分感謝!(聽說繼電器輸出型PLC動作壽命越200萬次,普通中間繼電器的壽命次數約40萬次左右) |
|---|---|
|
|
|
luky913
級別: 家園常客
|
干嘛不用晶體管的呢? 本人用的晶體管的,直接控制一個直驅電磁閥,你那才1秒動作一次,我這里用的0.1秒~0.3秒左右動作一次,用了快6年了,現在還好好的! 當然你說的也可以,看你的電磁閥的電流有多大,繼電器的種類等等! 樓主留言:謝謝你!真心感激你指導!要是用晶體管型PLC輸出控制外部中間繼電器,再通過中間繼電器來控制電磁閥線圈,普通中間繼電器壽命大概40萬次左右,這樣算的話,那大概用行40天左右就要更換中間繼電器是嗎? |
|---|---|
|
|
|
luky913
級別: 家園常客
|
能用多久,得看你選的中繼觸點電流和電磁閥功率,因?yàn)椴恢滥阌玫氖悄囊粋型號的電磁閥,所以回答不出你能用多久。 你要根據電磁閥來選中繼! 本人常用的中繼是IDEC的,過流大(8A),小巧(比常見的歐姆龍小一半),耐用。 基本上滿足常用(除非你的電磁閥電流特別大),不過我極少用這樣中轉控制電磁閥 電磁閥用MAC的,就是我說的0.幾秒動作一次的那個,直驅式!最短時間用到20ms! 也有用SMC的,常用的都是先導式的。PLC常用3U和Q00J,也有FP-X 當然最重要的,就是要注意所有電器的各項電氣參數!不要小牛拉大車,直流接交流! 另外建議一下各位朋友,不要從內到外去選型,先從外圍入手,到最后才是選PLC。不喜勿噴! |
|---|---|
|
|