老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
|
早上有人聯系去改個柜子,如圖片,西門子300的PLC,本人對西門子不是很懂,有些問題想請教請教,先謝過~~~ 工程很簡單,加一組IO模塊,增加8個如下圖接觸器,不知道S7-300可以輸出多大的電壓,能否直接驅動下圖的接觸器,接觸器旁邊是輔助觸點,不知道接線圈的A1,A2在哪?現場也沒仔細找。負責人說只增加這些東西,我說應該要加24V中間繼電器控制大的接觸器,他說不用,想請懂的解釋解釋。我感覺那負責人也搞不懂,特來此地請教。感謝! |
|---|---|
|
|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
應該是進DI模塊的,這樣可以知道斷路器的工作狀態。 并且一般都是空開常開串聯接觸器常開,形成空開接觸器狀態信號。PLC發出接觸器接通指令后,500mS(或1S)內,如果沒有收到空開接觸器上升沿信號,就證明故障。相反,PLC發出接觸器斷開信號,500mS(或1S)內沒有收到下降沿信號,就證明故障。正常運行過程中,空開接觸器信號應該一直保持,如果斷開就表示故障。 西門子繼電器輸出模塊是可以直接驅動220V小功率交流接觸器的,不過還是建議加裝外置小型繼電器緩沖。 這些問題都沒有搞清楚,我建議你不要自己搞。 樓主留言:感謝 |
|---|---|
|
|