wulide
級別: 略有小成
|
我用定位模塊QD75M1控制MR-J2S-40B+HC-KFS43伺服系統,設備正常運行1年多。今天出現電機不轉,換了電機后還是電機不轉,啟動運行電機振動幾下后MR-J2S-40B就報51報警,試下幾下后QD75M1的ERR燈也閃爍報警,請問這是什么問題,如何解決? |
|---|---|
|
|
|
wulide
級別: 略有小成
|
我把QD75M1跟MR-J2S-40B參數重新設置一下后電機還是同樣的情況,把HC-KFS43電機換到別的設備上也是不轉,振動一下后報警,用MR-J2S-40A試電機,電機又運行正常。 |
|---|---|
|
|
|
wulide
級別: 略有小成
|
在其它相同的設備上試HC-KFS43電機,伺服開啟信號一給,電機就振動后報51號過載報警,把電機跟MR-J2S-40A驅動器試機沒問題。 |
|---|---|
|
|