現有一個測量的傳感器,輸出模擬量為正負10V 對應量程為正負1mm ,現在測量用不到負數,所以想把這個模擬量做成0到2mm這樣子,請教我怎么做呢?謝謝!數學不好,請理解 |
|
|---|---|---|
|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
請問什么是你說的參考點?是除以的系數嗎?給個公式或思路。謝謝! |
|
|---|---|---|
|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
公式太數學化,不易懂。繼續求解。 |
|
|---|---|---|
|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
丫=AX+B公式 代入X為毫米輸出,丫為電壓輸出,那么0毫米輸出對應-10v,2毫米輸出對應10v,A=10 B=-10 計算結果: 1.5mm=5v 1.7mm=7v 1mm=0v 0.7mm=-3v 0.5mm=-5v 如此計算,問5樓的朋友不知道對否? |
|
|---|---|---|
|