三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
|
威綸觸摸屏討論,不多說了,上幾個文檔 [ 此帖被三菱小初男在2014-02-10 10:04重新編輯 ] |
|---|---|
|
附件:
MT8100i與歐姆龍CP1H一屏兩機的總線式連接示例.pdf (1766 K) 下載次數:823
附件:
Q03.i系列觸摸屏畫面垂直顯示.pdf (735 K) 下載次數:442
附件:
Q11.如何將U盤上傳的文檔反編譯成可編輯文檔.pdf (430 K) 下載次數:519
附件:
Q14.MT8000以太網穿透通訊.pdf (519 K) 下載次數:460
附件:
Q26.如何通過EXCEL軟件打開MT8000備份的csv格式文件.pdf (287 K) 下載次數:527
|
|
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
|
繼續共享 威綸通觸摸屏控制5臺臺達VFD-M系列的變頻器 |
|---|---|
|
附件:
臺達多站號.rar (11 K) 下載次數:267
|
|
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
|
圖片:
TK6070I 在不使用三菱BD板的情況下接兩臺三菱FX的PLC 接線及其設置 ![]() |
|---|---|
|
|
|
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
|
少有人討論, 繼續共享 |
|---|---|
|
附件:
WEINVIEW Modbus功能碼測試.pdf (72 K) 下載次數:284
|
|
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
|
繼續上文檔 |
|---|---|
|
附件:
一機多屏通訊(以太網).pdf (333 K) 下載次數:322
附件:
MT500系列升級到MT6000_8000系列操作方法與注意事項.doc (1594 K) 下載次數:327
附件:
宏指令函數庫_20111202.pdf (717 K) 下載次數:321
|
|
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
|
1、配方資料也是就RW或者RW_A寄存器上傳上來生成的rcp文件時可以直接下載到觸摸屏的,從一臺屏上傳上來,下載到另一臺屏即可。 2、威綸通軟件自帶 配方資料/擴展存貯器編輯器 可以打開rcp文件而且編輯。 |
|---|---|
|
|
|
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
|
HMI TCP 通訊端口號列表: ■ 遠程 HMI TCP 通訊端口為 8000。 ■ 當透過路由器下載工程檔案時,TCP 通訊端口為 20248。 (若欲透過以太網下載工程檔案,請先確認路由器是否支持虛擬服務器或通訊端口) ■ VNC Viewer TCP 通訊端口為 5900。 ■ VNC Http & Java TCP 通訊端口為 80 & 5800。 ■ 以太網穿透模式 TCP 通訊端口為 2000。 ■ 打印/備份服務器 TCP 通訊端口為 8005。 ■ MODBUS TCP/IP 通訊端口為 502。 ■ EasyDiagnoser 通訊端口為 8001。 ■ FTP 通訊端口為 21。 |
|---|---|
|
|
|
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
|
打開程序后提示沒有圖庫 解決辦法: 一般的是客戶從別的電腦上拷貝過來的mtp文件所造成的問題, 所以可先在程序編譯的電腦上把mtp的文件編譯成xob的文件再拷貝過去 或壓縮成cmp的文件再拷過去進行解壓縮 |
|---|---|
|
|
|
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
|
觸摸屏死機: a、最好提供獨立的開關電源給HMI供電。 b、工程制作時,不要隨便更改編號為3-9的窗口,不要刪除3-9窗口。 c、若用到宏指令,最好不要讓宏指令一直執行(條件性執行)。宏指令中不要出現死循環。 d、若有“資料取樣”、“定時式資料傳輸”,最好根據實際情況設置,避免HMI一次處理太多數據。 e、若有存儲數據到U盤,注意U盤正常連接在HMI,且確保足夠存儲空間。 f、一般HMI正常工作溫度為0-45度,若散熱不好,最好做些改善 |
|---|---|
|
|