我這有一個西門子224XP用做主站,CPU222用做從站連接兩個EM231,現在想把七個傳感器的數值在主站上讀取,現在做了個程序,可是MODBUS不能通訊上,求高手給看看程序哪寫錯了 [ 此帖被把風的蝸牛1在2013-08-13 14:00重新編輯 ] |
|---|---|
|
附件:
MODBUS.rar (30 K) 下載次數:135
|
|
把風的蝸牛1
級別: 探索解密
|
從站線沒接錯,單獨的時候可以讀取里面的數值 |
|---|---|
|
|
|
把風的蝸牛1
級別: 探索解密
|
已經解決了 現在把解決好的程序傳上去 |
|---|---|
|
附件:
modbus通訊.rar (31 K) 下載次數:151
|