yanghuai
級別: 探索解密
|
我用的是臺達帶制動的伺服電機,將制動的線直接接到24V電源上的,沒有接到伺服器上。電機是倒裝的,在這個系統斷電后,電機拉不住托盤,會往下掉,請問該怎么處理啊? |
|---|---|
|
|
|
wengjun8250
級別: 略有小成
|
你的電機剎車線沒有過伺服放大器,直接從直流電源過去的,電源中的電沒有一下子放掉,所以就在那零點幾秒的時間里往下掉了,我以前就有過這種事,所以改從伺服中過一下,伺服的一個DO口設為剎車功能就可以了,所以把剎車剎車時間和吸合時間設為零或小點 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |