電路如下圖, 圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。 保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。 保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。 另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。 但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。 怎么解釋這個原因????? |
|
|---|---|---|
|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
建議測Q1開關下端的T1到FU1的上端T1的電阻,肯定線路接觸不良,沒那么復雜,全是感應電壓在作怪,這是電子萬用表特性,工作經驗罷了 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
注意是“Q1開關下端的T1到FU1的上端T1的電阻” |
|---|---|
|
|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
“我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉”,說明FU1(T1)----N沒有電壓,也就是T1沒有電,按你的描述Q1閉合時CAD圖上U應當有電壓,接風機的時候是不是同一位置的N線?你可以看附件 [ 此帖被liuhuaxing在2011-05-11 17:45重新編輯 ] |
|---|---|
|